已知:仓库危险
Ⅱ
级,储物高度<
7.5m
,查喷规得:喷水强度为
22l/min
·㎡,作用面积为
200
㎡,持续喷水时间为
2h
,最不利点工作压力为
0.35mpa
。
选用快速响应早期抑制洒水喷头
K=200
,求作用面积内的喷头数。
每只
k=200
喷头的出水量为
q=k
=374L/min。
一只喷淋头的保护面积为
As=374/22=17
㎡,
作用面积内所需喷头数为
N=A/As=11.7=12
个。
以上截图为设计院给的图纸说明,计算结果是一样的。但有个问题,就是喷水持续时间的问题。我查了喷规,截图如下:
同时,喷规
P21
表
7.1.2
还规定同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,表格截图如下:
问题:
1、喷水强度大于
12
,一只喷头的最大保护面积为
9
㎡,如果选择
K
大于
80
(如
K=200
)的喷头,这个保护面积能更改吗?
2、规范要求的持续喷水时间为2小时。设计院写1小时,是否有其它原因呢?
3、以上计算数据是否正确?
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
wanghaoyu1220
沙发
22的喷水强度是规范中的要求,喷头的流量是是根据K和压力的计算值,这两个不能直接相除得到一只喷头的最大保护面积吧?而且计算最不利面积内喷头数应该不能直接用面积除以一只喷头的保护面积,而应该根据9.1.2最不利点出作用面积矩形布置,在查喷头的间距和离墙距离确定喷头数
2013-11-21 14:25:21
赞同0
-
笨的像头猪
板凳
pangjiang27 发表于 2012-7-30 16:18 1、如果图纸出来,能否共享给我学习?谢谢2、有喷水持续时间当然按这个时间算水池了。关键是“采用 …请教,采用早期抑制喷头,喷水时间就可以不按2h,按常规的1h了?
2013-11-20 13:18:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报