现在在做一个33层的住宅,屋顶的机房屋顶超过100米了,其余的屋面高度没有超过,请问这是怎么办啊?是按二类还是按三类啊?按主体屋面计算出来的是三类的!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    设计最好按照最严格的来,现在设计行业不好干啊,终生负责制,设计有风险,为减少自身的责任最好是就高不就低,二级防雷和三级防雷费用相比,不会多花多少钱。
    2017-10-12 08:45:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    按照《民用建筑设计通则》4.3条款看看建筑高度是不是超过100米,在《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008里11.2.3有强条规定超过100米的建筑按二级防雷建筑。局部高度超过100米,就必须按照二类防雷来做,跟楼的主体高度没关系,主体高度和实际高度俩着之间去最大值。如果不超过100米,按照地区的雷击次数执行。
    2017-10-12 08:41:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

坡屋面避雷是否需要设置网格?

坡屋面避雷是否需要设置网格?本人在一次设计中队坡屋面进行避雷设计时,仅考虑了屋脊和延边的避雷敷设,没严格按照规范要求的网格设计,审图办提出该问题,但依据规范的附录,是可以不设网格的,求正解!