土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 帮我分析一下锅炉房的测试数据

帮我分析一下锅炉房的测试数据

发布于:2007-01-14 10:33:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位前辈,我对所属的锅炉房设备进行了参数测量,请各位根据测量参数帮我找找存在的问题,谢谢

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shunxi_xie
    shunxi_xie 沙发
    4 一次板换进水温度T11 ℃ 72
    5 一次板换出水温度T12 ℃ 61
    6 二次板换进水温度T21 ℃ 52
    7 二次板换出水温度T22 ℃ 69

    这个数据可靠吗。二次板换出水怎么能比一次板换出水温度还高。

    我认为是
    4 一次板换进水温度T11 ℃ 61
    5 一次板换出水温度T12 ℃ 72
    6 二次板换进水温度T21 ℃ 52
    7 二次板换出水温度T22 ℃ 69

    2号和3号锅炉运行效率不同。如果是不同的司炉工在操作说明司炉的水平不一样。
    排烟温度你没有测,这个很重要,高了就浪费,对引风机等设备也不利。
    2007-01-15 20:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • xuankunwang
    xuankunwang 板凳
    运行基本还可以,那里不热调那,从来没有人进行过分析。这次我主要想把锅炉房存在的问题做一个总结,希望大家的帮助和支持。谢谢五楼的大哥
    2007-01-15 16:47:15