土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求教10年下午案例题(关于复合接地网电阻)

求教10年下午案例题(关于复合接地网电阻)

发布于:2012-07-25 13:27:25 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
2010年专业案例下午第9题:
9、该变电站接地网拟采用以水平接地极为主73x40(长x宽)边缘闭合的复合接地网,水平接地极采用¢20的热镀锌圆钢,垂直接地极采用采用L50x50x5的热镀锌角钢,敷设深度0.8米,站区土壤电阻率约为100Ω.m。请用《交流电气装置的接地》(DLT621-1997)附录中A3的方法计算变电站接地网的接地电阻为下列哪项数值?
(A)0.93 (B)0.90 (C)0.81 (D)0.73

请问这道题的L和L0都应该取多少?我怎么算都没有算出答案中的结果来。
第一种算法:L0=2x(73+40)=226m,L=73x2=146m
B=1/(1+4.6x0.8/√73x40)=0.936
Re=0.213x100/√73x40x(1+0.936)+100/(2∏x146)x(ln(73x40/9/0.8/0.02)-5x0.936)=1.334
a1=(3ln(226/√73x40-0.2)x√73x40/226=0.978
Rn=1.3Ω。
第二种算法:L0=2x(73+40)=226m,L=73m
Rn=1.86Ω。

但是根据估算R=0.5x100/√73x40=0.925

请问L定义为水平接地极的总长度,到底应该如何计算,有哪位愿意为我指出上面计算得错误,谢谢各位。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zh6jun
    zh6jun 沙发
    这道题建议大家放弃,不值得
    2012-07-31 11:13:31

    回复 举报
    赞同0
  • yuzhuljp
    yuzhuljp 板凳
    DLT621-1997附录中A3的算法是精确计算,
    公式中取值:Lo=113,L=226d=0.020,S=2920,h=0.8, 计算的0.73
    2012-07-30 17:47:30

    回复 举报
    赞同0