有个项目的屋顶消防水箱,其设置高度既不能满足喷淋系统也不能满足消火栓系统,请问是要分别设增压设施还是可以共用一套增压设施,只是将气压水罐的调节容量增大到450L?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • eqingdigushi
    eqingdigushi 沙发

    第二个措施可行的.见05版高规7.4.8.2及其条文说明.
    2007-01-16 16:55:16

    回复 举报
    赞同0
  • 萝卜花园
    萝卜花园 板凳

    增压设备可以共用一套,但加压后的系统要分开。
    2007-01-15 19:55:15