土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教专家小流量大温差能否运行?

请教专家小流量大温差能否运行?

发布于:2007-01-13 19:09:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位专家,我锅炉房是通过板换向外供热的,一次线进出板换温度大概57,45度,二次线进出板换温度是45,50度,也就是说外网供回水温差在5度左右,个别锅炉房在7度左右,请问像我们这种情况能进行小流量运行吗?目前我们所有锅炉房每平米水流量都在4公斤左右。请帮我分析一下,做哪些工作可以达到小流量大温差?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wwwrny
    wwwrny 沙发
    提高一次线进出板换温度,二次线进出板换温度就提高了。流量自然减小。
    2007-01-17 11:32:17

    回复 举报
    赞同0
  • youshuizhidao
    youshuizhidao 板凳

    真金 朋友
    能帮忙给解释一下"只是采暖点偏高,耗能大!"吗?
    我正缺乏这方面的知识。谢谢!
    2007-01-17 10:37:17

    回复 举报
    赞同0