QQ截图20120724225421.png以上这5张图代表了5中情况,首先第一张,是通常不加任何处理的情况。我们可以看到最上边的斜梁,中间横向的小梁,以及下边纵向的梁顶配筋情况。
第二张,问题来了,将小梁两端点铰后,下边的梁扭矩被释放了,可是为什么上边的斜梁反而会出现了扭矩,而且中间的小梁剪扭配筋会加大这么多呢?
QQ截图20120724225446.png第三张,第四张为对比分析的,可以结合起来看,即中间小梁顶扭矩没有消失过,而上边斜梁的扭矩却因为点铰的位置不同而出现,小梁的扭矩从何而来的呢?
QQ截图20120724225459.png第五张,这样在上边斜梁上点铰的话,小梁的扭矩消失了,但是这种点铰方式是否正确呢?
实际项目中,就有这种情况,每次产生的扭矩都很大,直至梁剪扭超了,特别是中间的小梁,欢迎各位讨论下!

QQ截图20120724225421.png


QQ截图20120724225446.png


QQ截图20120724225459.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengsongpei
    zhengsongpei 沙发
    这个地方那是绝对不能点铰接的啊!
    2012-08-10 16:42:10

    回复 举报
    赞同0
  • wan13602
    wan13602 板凳
    首先,结构产生扭转的主要原因是刚度的不均匀或质心偏离。此处正好符合楼板局部不连续和剪力墙的存在导致刚度分布不均。两边加铰后,小梁下端的支座负弯矩为0,下端梁没有受到小梁传导的弯矩而剪扭消失,但荷载没变化,小梁自身的扭转增大。上面的斜梁主要是因为你剪力墙布置不合理导致的构件产生扭转,因为抗侧力构件与侧向力垂直受力比较好。准确的说你此处抗侧力构件与侧向力士斜交的。因此小梁的扭转是你剪力墙布置问题。