某综合楼间住给排水设计
设计资料:该综合楼建筑高度30.3米,地下一层,用作停车场和设备用房,地上八层,一层为大堂商场(按100名顾客和服务员考虑),二层为宴会厅(按200人考虑),第三层为设备层,四至八层为商务标间(每层10个房间,每套按3.5人计).市政给水管网可用压力为2公斤,要求设计该综合楼给排水系统工程,包括:室内给水,室内排水系统,室内消防工程(消火栓系统)
第一次做建筑的设计,感觉这个设计资料给的实在是很..
我的设计思路是:给水,市政管网压力为2Mpa,采用上.下分区,地下以及1-3层采用市政管网直接供水,地下层和1层直接接入市政管网,2-3层采用上行下给,4-8层设水泵-水箱联动给水,管网上行下给.
设计时遇到以下问题:
1`商场:手册上的商场用水定额是按营业面积计的,一般5~8/(每m2营业面积每日.L),这里似乎是按人来计,不知道用水定额怎么取?以及时变化系数?
2`设计秒流量的计算
3`管线的布置?
不晓得说清楚没有?大家帮忙多提点意见.
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句2.`商场:手册上的商场用水定额是按营业面积计的,一般5~8/(每m2营业面积每日.L),这里似乎是按人来计,不知道用水定额怎么取?以及时变化系数,------请参照给排水设计规范
3.管线的布置------需要建筑设计图纸
4.设计秒流量的计算------根据所有的洁具当量,以及不同功能用不同计算公式等等计算而得
5.20米的市政水压,估计供到3层可能有困难(具体要看层高以及洁具压力等等),还有要考虑水表,防污隔断阀等损失等等.
6.4-8层设水泵-水箱联合给水,管网上行下给是可以的
7.地下室应设生活水池或者采用无负压装置