发电机主变单元接线、发电机中性点经过消弧线圈接地
定子接地保护为:即基波零序电压保护&三次谐波电压保护

问题为:当发电机出口至主变低压侧单相接地时候,保护怎么动作? 谢谢!

注:不知道定子保护的范围包不包括到主变低压侧

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wupace
    wupace 沙发
    我们电站的是有2套定子接地保护:
    1、95%接地保护,从极端的开口PT测量零序电压,保护范围只有主变低压侧到发电机中性点之间的95%范围。
    保护动作延时3s跳机。
    2、100%接地保护,中性点采用变压器接地方式,此变压器低压侧由20HZ电源激励。保护范围主变低压侧到发电机中性点之间的100%。保护动作延时1s跳机。
    2007-01-21 02:39:21

    回复 举报
    赞同0
  • t_yf18
    t_yf18 板凳
    刚才少说了一点,照你说的情况看机组容量比较大的。应该是90%定子接地和100%定子接地都要跳机的。
    2007-01-16 17:20:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多