看到了坛子里的热帖“【吐血情况】乱来:估计是设计院应届毕业生做的”,太多的网友讨论,搞的头晕,作为新手,趁此机会练手,做如下计算,请老师们指点.
原帖图如下图
一、计算总的负荷,如图:
P=10+15+5+4+23+20+10+10.7+13.3+14.9=125.9KW
举原帖楼主提出的,需要系数0.8、同时系数0.7,功率因数为0.8
Pc=125.9*0.8*0.7=70KW
Qc=Pc*tan∮=70*0.75=52.5
Sc=√Pc∧2+Qc∧2=87.5KVA 或者按照Cos∮=Pc/Sc计算:Sc=Pc/Cos∮=70/0.8=87.5KVA
二、计算电流
Ic=Sc/√3*U=87.5/(1.732*0.38)=132.95A
根据敷设条件计算电流。根据论坛中老师们讨论的情况,敷设条件为单根电缆穿管埋地敷设,设定最高气温为30°。计算各种环境系数如下:
温度系数=√(90-30)/(90-25)=0.96
埋地并列系数=1(查表得出)
土壤热阻系数:由于讨论内容没有提到具体数值,按照干燥少雨环境选取,查表得0.87
修正计算电流为:132.95/(0.96*1*0.87)=159A
据修正计算电流,查表选取YJV 4*70+1*35 电缆,埋地穿管最大允许电流Ial=166A>159A
三、校验,由于已知条件不够,计算略。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句这里我解释下:
首先,这个图是论坛里的一个热帖的图,我单独拿过来进行计算,除了图中标示的“Pe=140kw、Kx=0.8、Ij=200A”以外,其他的同时系数(0.7)、功率因数(0.8)等都是在那个帖子里的讨论中得到,就是根据这些已知条件进行计算的,选值对错也是没办法的。
其次,你说的需要系数应该首先计算每条回路,但是途中也没有给出每条回路的需要系数,所以我简单的认为所有线路的需要系数相同,都是0.8.这样的话,每条回路负荷去乘以需要系数后相加得到的的总负荷,与所有回路的负荷总和再去乘以需要系数,应该是一样的。不知道是不是这样?
最后,前面有位朋友提到了单相负荷不能与三相负荷直接相加,要转换成等效三相负荷。根据民规的说法:"当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算",本图中的单相负荷为9KW,而三相负荷的总和为116.9KW,小于15%,所以直接当做是三相负荷相加计算总负荷,所以我帖子中的总负荷计算应该没错。
还有,楼上的这位朋友,我再强调一下,我是个新手,看供配电才1个月,入门学习中,您发现我的错误并指出来,我很高兴。如果你能提供下计算过程,那就更好了。我是急待提高啊,老大要我转型到供配电的项目经理,我虽然不用实际设计计算,但是我也要搞明白正确的计算过程啊,别到时候在这些基础知识上闹笑话。要知道,我以前一直做的是展馆、多媒体工程的前端销售啊,跨行转型,急啊!!!
回复 举报
这里我解释下:
