求教:高原空气稀薄对断路器灭弧能力的影响
求教:高原空气稀薄对断路器灭弧能力的影响
刚才听师傅说:在高原上空气稀薄会降低断路器的灭弧能力,还会降低断路器外部绝缘。
我想真空不是绝缘的吗,那么空气稀薄怎么会降低绝缘呢?还有真空断路器好像比空气断路器灭弧能力强,但空气稀薄怎么会降低空气断路器灭弧能力呢??
很是困惑,望高手指点!
发布于
2012-07-24 16:23:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
yanxuelei
各位有木有 高原断路器的技术要求 比如相间距 工频耐压 爬电距离等国家标准
求赐教
2012-10-15 16:23:15
来自 PC
评论
举报
sjg374
大气密度与灭弧能力是个曲线函数,以10kV为例,在1000米以下安全距离为125mm,海拔3000米时大概为170mm,但是当把10kV开关柜放入太空中接近真空环境时灭弧距离肯定比1000mm以下时小吧。另外海拔对真空开关的内绝缘是没有影响,只有对外绝缘有影响。
2012-08-17 17:01:17
来自 PC