土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我电专业是否还要在消火栓内设置稳压泵的手动启泵按钮?
关于消火栓内启泵按钮疑问!
水专业设置有消火栓,利用市政供水!因压力可能不满足要求,故在建筑屋顶设置有水箱和稳压泵!

问:我电专业是否还要在消火栓内设置稳压泵的手动启泵按钮!(稳压泵应该会自动根据消防管内压力启动和关闭)
PS:此设计是没有消防泵和喷淋泵的!

全部回答(13 )

  • xfa6213253
    没有消防泵是不用设启泵按钮啊,连泵都没有,启泵线接哪去啊?不过稳压泵需要与消防联动吗?在不少地方,我看到稳压泵是要送故障和运行状态信号给消控室的,也有的还有强制启停线也送到消控室,请高手解答稳压泵与消防联动具体关系。
    2012-07-30 16:06:30 来自 PC 评论 举报
  • linhuasheng8
    没消防泵加启泵按钮没什么意义,启泵按钮是跟消防泵联动的
    2012-07-30 14:25:30 来自 PC 评论 举报