如图,紧急按钮装于不锈钢箱内,紧急按钮接2根线,串入直流110V或交流220V回路,电缆穿镀锌管埋地,这种情况下不锈钢箱是否仍必须接地?如果接地,箱体与镀锌管之间用PE线联起符合接地规范吗?
SNV84042.JPG

SNV84042.JPG

全部回答(35 )

  • 啊勇
    很一般啊!
    2012-07-31 09:29:31 来自 PC 评论 举报
  • mjq258
    不锈钢也是金属导电体,是必须要做接地连接的,可以用接线卡,导线与镀锌钢管和不锈钢箱体连接。
    2012-07-31 08:38:31 来自 PC 评论 举报