S11-3150KVA/10±2×2.5% /0.4,D.yn11 Uzk=6%,低压母线如何配置?

全部回答(3 )

  • 暗夜流星
    10/0.4KV的3150的,不是常用规格。变压器生产厂家很少有生产。需要定做,而且做出来后还要专门做型式实验,过认证。为什么部拆分呢?
    2012-07-24 15:51:24 来自 PC 评论 举报
  • hardiehou
    计算得出低压侧计算电流为3150*1.5=4725A
    根据电流反推铜牌截面积约为2000,考虑短路时线路保护,建议最小使用1000*30的铜牌。
    各位大师请指正!