土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 高层砌外墙

高层砌外墙

发布于:2007-01-13 09:32:13 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
高层二层砌外墙

1168651936773.JPG

全部回复(96 )

只看楼主 我来说两句
  • danhun
    danhun 沙发
    同意楼上的,现场太乱
    难得看到现场很好的,
    2007-07-04 14:35:04

    回复 举报
    赞同0
  • chenjsh8189
    chenjsh8189 板凳
    看了这些图片,指出一些问题:
    质量方面:
    一、砖块湿润程度不够。先在砌筑前一天至二天浇水湿润。
    二、与梁交界处的斜砖应在砖墙完成后至少七天至十五天(各地规范不一)才能砌筑。
    三、拉结筋采用环氧树脂植筋,应在植筋有强度有方能进行。图中上面有些没植,很容易造成漏拉结筋现象。
    四、柱箍可能过大。
    五、没有设立皮数杆
    六、在砖墙砖角处不宜设直搓,如无条件则应设转角拉结筋。
    安全与文明施工:
    一、在挑架上施工有未戴安全的。
    二、砖块应堆放整齐。不应在楼板上乱放。
    三、砌筑砂浆不得倒在混凝土楼板上。
    四、一天的砌筑高度不宜大于1.8m
    2007-04-29 17:06:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.64 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

半地下室浇砼炸模了

一边是120的砖胎膜,你说能不炸吗?

回帖成功

经验值 +10