各位前辈:我供暖所所有锅炉房二次线共回水温差基本都是6度,我看了各位以前的留言感觉不太正常,请教各位。我是供暖的新人

全部回答(32 )

  • alq-5555
    我想问一下,你的采暖是不是地热采暖形式呀,也就是用PPR管,如果是的话,二次6度温差也对,没什么大惊小怪的,要是不是,可能就是上面所说的几种情况了。
    2007-08-07 15:55:07 来自 PC 评论 举报
  • lwjlwj
    总体感觉是整个系统在大流量,小温差下运行。至于原因:例如是热源选大了,还是循环泵选大了,还是末端散热问题、系统运行问题,只能具体问题具体分析。因为包含有太多的假设,楼主可以把情况说得更详细些。