变压器就地补偿柜

发布于:2007-01-12 21:58:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我司接一变压器就地补偿柜30多台,电业局图纸为100KVA的总进线开关为DZ20L-Y400A/3300,为回路为二个DZ20L-Y/250A/3300的断路器,这样的配制合理吗????补偿器容应该怎么选取,???请教高手。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ley611
    ley611 沙发

    多谢吹雪大哥指教,供电局的图纸上补偿柜的总进线选取的是DZ20L-T400A/3300的断路器。配在100KVA的变压器上。是否过大了很多呀???按吹雪大哥的,选DZ20L-Y400/3300 250A 比较正确。我们自已能改变吗???电业局会反对吗???
    2007-01-13 19:51:13

    回复 举报
    赞同0
  • ccc678
    ccc678 板凳

    电业局配置的一般都比较大,100KVA的进线开关在我地区要选智能型框架断路器了.你的电流可选DZ20L-Y400/3300 250A
    补偿器的容量按小于等于电机功率的0.35倍选取.如果是功率因数低的电器,可适当选大点.