【困惑】审查师硬要我在宿舍里面也做喷淋,这合理吗?

提问 发帖 回复

我是福建的,做了一个漳州市的项目,12层宿舍,建筑高度39.9米.按照福建省的消防文件,非住宅的二类居住建筑按照二类公共建筑进行消防设计。 但是高规里面,条文说明没有说宿舍是公共场所啊,审查师硬要说宿舍也是公共场所,要我在宿舍里面也做喷淋!我走道是有设置喷淋的。请问审查合理吗?

我是福建的,做了一个漳州市的项目,12层宿舍建筑高度39.9米.按照福建省的消防文件,非住宅的二类居住建筑按照二类公共建筑进行消防设计。 但是高规里面,条文说明没有说宿舍是公共场所啊,审查师硬要说宿舍也是公共场所,要我在宿舍里面也做喷淋!我走道是有设置喷淋的。请问审查合理吗?

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • 路过
    路过 2012年07月24日 11:17:50 2楼
    悲哀,审图人员能力有限还在审图,社会能发展吗?
    回复 举报 点赞
  • 丰翎
    丰翎 2012年07月24日 15:13:27 3楼
    估计套的是这条: 7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统: 7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房; 这里审查师理解宿舍和旅馆的客房是同一性质的。 2010年江苏省施工图给排水专业技术问答 2、某公寓:地上8层,地下一层,高度31米,建筑面积8500平米。公共部位按照公共建筑采用自喷系统,公寓套内按照住宅不设置自喷系统是否可以? 答:公寓应按公共建筑进行消防设计。根据省消防局2010.5.18.《建设工程消防设计技术问题研讨纪要》文中规定,建筑高度不超过60 m的公寓、宿舍公共部位应设置自动喷水灭火系统;建筑高度超过60 m的公寓、宿舍所有部位应设置自动喷水灭火系统。 所以我觉得宿舍户内是不要做自喷的。
    回复 举报 点赞
  • g1045752718
    g1045752718 2012年07月26日 09:45:15 4楼
    没见过宿舍做喷淋的
    回复 举报 点赞
  • ai12345d
    ai12345d 2012年07月26日 09:54:01 5楼
    福建这边宿舍也算是公建啊,为什么不用设喷淋
    回复 举报 点赞
  • 路过
    路过 2012年07月26日 10:01:26 6楼
    二类高层公共建筑并不是所有房间都要设喷淋,审图理解有问题。
    回复 举报 点赞
  • lichangan1000
    lichangan1000 2012年07月26日 10:04:35 7楼
    如果是一类高层,设自喷很正常。 若是二类,没自喷没道理。
    回复 举报 点赞
  • txinyun886
    txinyun886 2012年07月26日 10:16:08 8楼
    审查人将宿舍理解为旅馆了吧,所以必须加自喷呀!!
    回复 举报 点赞
  • 路过
    路过 2012年07月26日 10:25:06 9楼
    对于公共活动用房个人理解:人员不太固定,人员密集,人员行动能力较差,可燃物品可能太多,一旦发生火灾,由于人员可能对疏散通道、出口等不太熟悉或人员不能快速疏散,造成疏散和扑救难度大,为了贯彻建筑防火以人为本的指导思想,规范提出设自动喷淋系统,至于宿舍人员基本固定,也不太密集,可以参考住宅(老年宿舍和幼儿宿舍除外)。纯属个人看法,设计前还需与消防局沟通。
    回复 举报 点赞
  • zhjipe0929
    zhjipe0929 2012年07月26日 10:39:22 10楼
    如果是一类高层,设自喷很正常。 若是二类,没自喷没道理。
    回复 举报 点赞
  • tjuzkj
    tjuzkj 2012年07月26日 12:19:12 11楼
    公共活动用房在<<高规>>上有定义,详见第181页,宿舍不属于公共活动用房
    回复 举报 点赞