土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【事故分析】大家来分析下这起因水龙头触电身亡的原因吧

【事故分析】大家来分析下这起因水龙头触电身亡的原因吧

发布于:2012-07-24 10:47:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前两天我们这里一女居民在自家浴室浴缸洗澡时,因手碰到水龙头而触电,其丈夫听到喊声后进去救人,因直接用手去拉,也触电,最后两全都触电身亡。他家的热水是由热水管网集中供水的,不是在自己家里用电热水器加热的。现在正在查找触电原因。PS,热水管线是金属管线。大家来分析一下这起事故的原因吧。
我个人觉得,以前的居民楼,可能是有人把零线接到水管线上,在零线断线时形成了高电位。

全部回复(97 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    请问楼上(楼主),这个“热水管网的管子”是金属的还是非金属的,进户处管径多大,约有多长?

    热水管内的水不会是蒸馏水,应该是普通水吧?普通水的电阻率是多少?!!
    2012-09-17 15:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • happy69
    happy69 板凳
    好久没上论坛,今天上来一看这么多回复。这件事是真的,原因调查结论不清楚。以前的房子,卫生间局部等电位基本不会有。谢谢大家的回复。
    2012-09-17 14:54:17

    回复 举报
    赞同0