土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 问一个很菜的问题,关于全自动洗衣机液位开关的问题

问一个很菜的问题,关于全自动洗衣机液位开关的问题

发布于:2007-01-12 20:25:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我家的全自动洗衣机液位开关进气口漏气,水注满液位开关也不导通,从买了一个开关,装上仍接通不了.用嘴吹开关吸合,插上管子加水还不导通.没发现有漏气.请教各位师傅,如何处理.谢谢.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    检查一下你的水位开关的进水口有没有脏物堵住了(在洗衣机的内桶则),找铁丝捅几下.
    2007-01-14 23:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • 首席技术官
    根据你说的原理
    这个液位开关是有压力量程的
    量程大的,需要的水的高度大
    2007-01-13 23:16:13

    回复 举报
    赞同0