土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 坡屋面,无法承重,该如何设置消防水箱?
紧急求助,各位高手,一旧房改造,共4层,楼高13m左右,室外管网压力0.3mpa。
现增设消火栓、喷淋系统,消火栓考虑接市政管网,喷淋设水泵房。
因原建筑坡屋面,且结构上未考虑设置屋面消防水箱,所以现在无法增设高位消防水箱
这一情况,该如何处理消防水箱问题,不晓得有什么好的办法没有?

全部回答(16 )

  • jianhua4350
    那只能在消防泵房加一套稳压设备了
    2012-07-31 15:55:31 来自 PC 评论 举报
  • 水者
    做那种成套的气体顶压设备不行吗?但水罐的容积也不小
    2012-07-31 09:48:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10