土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 梁筋接头位置不对该怎么补救?

梁筋接头位置不对该怎么补救?

发布于:2007-01-12 19:46:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工单位为了节省钢筋,往往把一些钢筋料头经过闪光对焊连接后在用到工程上。这就经常会出现梁的上层筋的对焊接头不在跨中1/3内,而当时梁筋都已经绑好了。在监理验收时监理常常让我们处理,请问遇到这种情况怎么处理?我们在现场往往用一根同直径的一米长左右的钢筋在接头处绑上,请问这样处理有没有用?对焊接头真的必须在跨中1/3吗?在《钢筋机械连接技术规程》上说一级对焊接头在梁上不受任何限制,而二级对焊接头只要不在梁的加密区都行,请问我们能不能依据《钢筋机械连接技术规程》做?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ttfbh
    ttfbh 沙发
    (假设其对焊点质量差,在该处截面受力后附加钢筋因有锚固,会参与工作,当其被拉脱后附加筋来代替。)我觉的斑竹说的有道理, 当钢筋焊点被拉断时附加筋就跟帮扎钢筋一样起着传递力的作用.
    2007-01-15 09:43:15

    回复 举报
    赞同0
  • kongpeng123456
    新手
    我觉得大家都讲的很好,不论规范规程,都有自己得道理,
    我觉得6楼的,是把知识用活了,感觉他学通了
    感谢~~~~~~~~~~
    2007-01-14 18:58:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多