土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 为什么每基路灯下做个方形检查井
过路做圆井的做过,最近要求每基路灯下做个方形检查井表示不理解,又不好意思问领导,想问问到底每基路灯下做方井有必要么,主要起什么作用?

全部回答(6 )

  • garfield0929
    学习一下!学习一下!
    2012-08-16 10:32:16 来自 PC 评论 举报
  • lzw7777
    1、方便检修,电缆故障换电缆等不用吊灯杆。
    2、如果路灯电缆截面较大如35mm2以上,则用检查井比电缆直接进灯杆要容易施工的多。