土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请问砌体抗震验算括号中红字的如何理解?
小弟最近做一砌体结构,8.5度区,结果抗震验算通不过,有些问题想问各位达人。如抗力与效应之比0.79(1647),括号中的配筋面积到底是配在构造柱里还是墙里?是一级钢还是二级钢?怎么解决红字?谢谢!

全部回答(10 )

  • cjch_999
    PKPM程序对不满足抗震抗剪强度要求的墙段,程序用红色输出演算结果,并在括号中给出墙段在层间竖向截面中所需的水平钢筋的总截面积.根据该面积计算出水平配筋砌体的钢筋直径,根数和间距.也就是当作配筋砌体做.
    2007-11-23 14:33:23 来自 PC 评论 举报
  • ydm19750814
    不错,谢谢楼主...............好东西
    2007-11-19 23:50:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10