请问砌体抗震验算括号中红字的如何理解?
请问砌体抗震验算括号中红字的如何理解?
小弟最近做一砌体结构,8.5度区,结果抗震验算通不过,有些问题想问各位达人。如抗力与效应之比0.79(1647),括号中的配筋面积到底是配在构造柱里还是墙里?是一级钢还是二级钢?怎么解决红字?谢谢!
发布于
2007-01-12 17:22:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
cjch_999
PKPM程序对不满足抗震抗剪强度要求的墙段,程序用红色输出演算结果,并在括号中给出墙段在层间竖向截面中所需的水平钢筋的总截面积.根据该面积计算出水平配筋砌体的钢筋直径,根数和间距.也就是当作配筋砌体做.
2007-11-23 14:33:23
来自 PC
评论
举报
ydm19750814
不错,谢谢楼主...............好东西
2007-11-19 23:50:19
来自 PC
评论
举报