土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教09年案例题下午第35题

请教09年案例题下午第35题

发布于:2012-07-23 22:50:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
已知10kV母线最大允许方式时短路容量150MVA,最小运行方式时短路容量100MVA,母线上其他计算负荷10MVA。
4000kW电动机采用串联电抗器方式启动,计算为满足设计规范中在电动机不频繁启动时及一般情况下对母线电压的要求,电抗器最小电抗值是多少?

这题的短路容量应该用150还是100来算??

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zh6jun
    zh6jun 沙发
    短路容量应该用1100来算
    2012-07-31 11:23:31

    回复 举报
    赞同0
  • dbmaoppx
    dbmaoppx 板凳
    《配电手册》P124,最小短路电流值,作为继电保护装置灵敏度系数和校验电动机起动的依据。由此,应该用最小短路容量100MVA
    2012-07-27 16:09:27

    回复 举报