【请教】楼板板面配筋不足 怎么办?求救
【请教】楼板板面配筋不足 怎么办?求救
工程已经好了 但还没堆荷载,楼板配筋被我设计时配小了,5跨连续板中间支座偏小了40%,第一跨支座配筋偏小了60%,底筋都是充足的。请问该如何复核,按塑性计算是否可行?好心人出出主意吧,心都凉了
发布于
2012-07-23 21:57:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(41 )
wx_1559273669486
最后咋解决了,能说一下吗
2020-05-23 22:02:23
来自 APP
评论
举报
xiaofish2011
一个办法是看能不能减荷载,差那么多的话,减估计也减不了多少,还是加固吧!
2012-07-31 15:50:31