土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求助:消防联动
哪位弟兄给提供一下消防报警及联动的逻辑表,谢谢

全部回答(5 )

  • firegc
    本人自1998年介入消防工程行业,愿结认天下朋友,共究消防安全技术以保障国家财产安全.
    现在北京共济消防安全技术有限公司保定分公司,13722278989
    以下有关消防联动通用逻辑程序供朋友们参考与见解,请多多指教!

    消火栓系统:当任意一个消火栓报警按钮按下时,自动启动消防泵

    自动喷/雨淋系统:当任意一个自动喷/雨淋系统的压力开关动作时,自动启动喷/雨淋泵

    防排烟系统:当某防火分区/层的感烟或感温或手动报警按钮报警时,联动打开本区/层及邻层正压送风阀,排烟阀,自动启动相应正压送风机,排烟机.当280度防火阀动作时,自动停止正压送风机,排烟机

    空调系统:当某区/层的感烟或感温或手动按钮报警时,自动关闭本区/层电动防火阀,停新风机,轴流风机,盘管风机

    防火卷帘门系统:通道型:感烟报警时卷帘门自动到中位(1.8米位置),感温报警时卷帘门到底位
    分区型:当本区/层的感烟报警时,卷帘门到底位

    消防广播疏散系统:当某层的两个感烟或感温或手动按钮报警时,启动本层及邻层的消防广播

    气体灭火系统:当本区的感温或感烟或紧急启动按钮报警时,启动声光报警器,延时30秒启动电磁阀或电爆管,或压力开关动作时,启动电磁阀,进行气体喷洒,同时点亮喷洒指示灯

    切电,电梯系统:当某区/层两感烟或感温或手动报警按钮报警时,自动切断本区/层非消防电源,电梯迫降首层,消防电梯正常运行

    为了避免系统误报及人为非法使用导致报警而联动其它受控设备,我们通常可以在逻辑程序上设置两个感烟探测器报警后才联动程序,并建议取消消火栓按钮直接启泵功能

    谢谢观注,请多指教!!!
    2007-03-16 11:44:16 来自 PC 评论 举报
  • firegc
    我不是给版里提供过吗
    2007-03-16 11:41:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10