求助:消防联动
求助:消防联动
哪位弟兄给提供一下消防报警及联动的逻辑表,谢谢
发布于
2007-01-12 14:41:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
firegc
本人自1998年介入消防工程行业,愿结认天下朋友,共究消防安全技术以保障国家财产安全.
现在北京共济消防安全技术有限公司保定分公司,13722278989
以下有关消防联动通用逻辑程序供朋友们参考与见解,请多多指教!
消火栓系统:当任意一个消火栓报警按钮按下时,自动启动消防泵
自动喷/雨淋系统:当任意一个自动喷/雨淋系统的压力开关动作时,自动启动喷/雨淋泵
防排烟系统:当某防火分区/层的感烟或感温或手动报警按钮报警时,联动打开本区/层及邻层正压送风阀,排烟阀,自动启动相应正压送风机,排烟机.当280度防火阀动作时,自动停止正压送风机,排烟机
空调系统:当某区/层的感烟或感温或手动按钮报警时,自动关闭本区/层电动防火阀,停新风机,轴流风机,盘管风机
防火卷帘门系统:通道型:感烟报警时卷帘门自动到中位(1.8米位置),感温报警时卷帘门到底位
分区型:当本区/层的感烟报警时,卷帘门到底位
消防广播疏散系统:当某层的两个感烟或感温或手动按钮报警时,启动本层及邻层的消防广播
气体灭火系统:当本区的感温或感烟或紧急启动按钮报警时,启动声光报警器,延时30秒启动电磁阀或电爆管,或压力开关动作时,启动电磁阀,进行气体喷洒,同时点亮喷洒指示灯
切电,电梯系统:当某区/层两感烟或感温或手动报警按钮报警时,自动切断本区/层非消防电源,电梯迫降首层,消防电梯正常运行
为了避免系统误报及人为非法使用导致报警而联动其它受控设备,我们通常可以在逻辑程序上设置两个感烟探测器报警后才联动程序,并建议取消消火栓按钮直接启泵功能
谢谢观注,请多指教!!!
2007-03-16 11:44:16
来自 PC
评论
举报
firegc
我不是给版里提供过吗
2007-03-16 11:41:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
losedog
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
11
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 230 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
