阅读下一篇
【请教】零线对地电压都是100多伏,怎么回事各位师傅,我生活区配电箱,一个总开关的出线端,零线与地排电压有100多伏,相线与地排电压(黄,绿,红)分别为73V 313V 317V,其余各分开关零线对地电压都是100多伏,一直到用电设备零线,相线对地电压都是这样,这是怎么回事儿啊!怎样解决!(按理说电压应该不会这么大啊!)请各位师傅不吝赐教,小弟拜谢!(总开关进线是直接从变压器出来的)谢谢!今儿一不小心还被电了一下!电压还挺高的! (各位师傅请先不要讨论配电箱里面的配线乱不乱这个问题,小弟也知道里面配线比较乱,因为不是本人弄的,我也是接手别人的!)谢谢!希望各位师傅指教一下!拜谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳