土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】零线对地电压都是100多伏,怎么回事

【请教】零线对地电压都是100多伏,怎么回事

发布于:2012-07-23 17:11:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位师傅,我生活区配电箱,一个总开关的出线端,零线与地排电压有100多伏,相线与地排电压(黄,绿,红)分别为73V 313V 317V,其余各分开关零线对地电压都是100多伏,一直到用电设备零线,相线对地电压都是这样,这是怎么回事儿啊!怎样解决!(按理说电压应该不会这么大啊!)请各位师傅不吝赐教,小弟拜谢!(总开关进线是直接从变压器出来的)谢谢!今儿一不小心还被电了一下!电压还挺高的!

(各位师傅请先不要讨论配电箱里面的配线乱不乱这个问题,小弟也知道里面配线比较乱,因为不是本人弄的,我也是接手别人的!)谢谢!希望各位师傅指教一下!拜谢!

谢谢!

_DSC0521.JPG


123.JPG

全部回复(110 )

只看楼主 我来说两句
  • hch1123
    hch1123 沙发

    呵呵,这个问题值得研究!
    2012-08-14 20:43:14

    回复 举报
    赞同0
  • liucldn
    liucldn 板凳
    从头看到尾有一问题,我没有明白,出现这种现象空开怎么没有动作呢,用电器还能正常工作.是产品质量太好,还是产品适应范围广呢.
    2012-08-14 11:35:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,开关跳漏电

1 按照设计:照明单独一个回路不带漏电,所有插座共用一个漏电开关回路。2 现象:打开灯具开关,结果插座回路的漏电开关就跳;将漏电开关复位后,再开灯具开关就正常,但是过1~2小时,再操作灯具开关就又会跳漏电开关。3 请教大家原因?谢谢(1)灯具火线或零线其中之一是不是接到漏电开关出线侧了?(2)但是为什么漏电开关复位后就不跳了,过1~2小时,再操作灯具开关就又会跳漏电开关。

回帖成功

经验值 +10