土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,开关跳漏电

请教,开关跳漏电

发布于:2012-07-23 15:29:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 按照设计:照明单独一个回路不带漏电,所有插座共用一个漏电开关回路。
2 现象:打开灯具开关,结果插座回路的漏电开关就跳;将漏电开关复位后,再开灯具开关就正常,但是过1~2小时,再操作灯具开关就又会跳漏电开关。
3 请教大家原因?谢谢

(1)灯具火线或零线其中之一是不是接到漏电开关出线侧了?
(2)但是为什么漏电开关复位后就不跳了,过1~2小时,再操作灯具开关就又会跳漏电开关。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 洛学
    洛学 沙发
    谢谢大家,今天去同事家,打开户内配电箱,问题就是照明火线接到漏电开关出线侧了
    调整后,问题解决
    2012-07-24 12:00:24

    回复 举报
    赞同0
  • crystal_2
    crystal_2 板凳
    还是没有明白
    2012-07-24 00:49:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多