请教:应急照明PC级ATSE前需加熔断器?

发布于:2007-01-12 13:11:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:应急照明PC级ATSE前需加熔断器(有若干个应急照明支路)?
树干配电,总断路器位于低压柜,应急照明分箱位于各层,此应急照明分箱的ATSE前需要加熔断器?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • gdx8785
    gdx8785 沙发


    呵呵,出线为三根就一定是能强起了?至于我是不是认识强启线这对你来说并不重要。 消防照明回路是不是能穿塑料管也不是你我说了算。只要你觉得行也就是了
    2007-01-23 14:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • rencom886@co163


    呵呵,没必要的,只要干线不变径就可以不用加的。由配电柜内的断路器进行干线的总保护。因为这里加熔断器也只是起短路保护,而现在的PC级ATS都具有一定的短路分断能力,所以没必要加了。但是你的ATS如果没有短路能力,还是要加的
    2007-01-23 14:40:23