土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ satwe 柱计算长度的调整问题...

satwe 柱计算长度的调整问题...

发布于:2007-01-12 13:03:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最近做一个非抗震设防,且风压只有0.3的14层框架结构,发现satwe在按照混规7.3.11-3条进行柱计算长度调整的时候不够完善,造成不必要的截面、配筋放大!

发现问题后,我是这样处理的:
1、 不考虑水平力,分别按照考虑及不考虑7.3.11-3条调整进行分析,wpj*.t结果文件中构件信息显示计算长度系数均为1.25(底层1.0),即按照7.3.11-2执行;但局部柱配筋有较大出入(前者偏大)。
2、 考虑水平力,分别按照考虑及不考虑7.3.11-3条调整进行分析,wpj*.t结果文件中构件信息显示,前者计算长度系数均按照satwe第1菜单第8项中的所得(按照公式7.11.3-1(2))结果;后者按照7.3.11-2执行;
3、 仅考虑风荷载且风压取0,分别按照考虑及不考虑7.3.11-3条调整进行分析,wpj*.t结果文件中构件信息显示,两者都按照7.3.11-2执行,但局部柱配筋有较大出入(前者偏大)。

综上可见,在考虑7.3.11-3调整的时候,程序在进行‘结构内力,配筋计算’之前是没有问题,但是没有去进行内力计算后的条件判断即Mh/(Mv+Mh)>0.75时才按照公式7.11.3-1(2)进行内力调整和实际配筋计算。而是仅仅判断有无水平力,有则按照公式7.11.3-1(2)完全执行,没有则按照7.3.11-2执行;

以上拙见,还请各位同僚进行相应分析,共同探讨。
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砖混结构中60砖墙下需不需要加梁?

砖混结构,板厚100mm,可不可以直接加60砖墙?或是在其下面板中设暗梁?

回帖成功

经验值 +10