土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室测试合格标准

洁净室测试合格标准

发布于:2007-01-12 11:51:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
空气洁净等级为万级的的标准是每立方米空气中≥0.5微米尘粒数≤350000个
空气洁净等级为十万级的的标准是每立方米空气中≥0.5微米尘粒数≤3500000个
我厂在测试过程中选择了15个点进行测试,其中12个点合格3个点不合格,请问那位网友知道这样的测试结果说明这个房间洁净度合格吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jy21ci
    jy21ci 沙发
    可以通融的哦
    一般很少有正规的测试结果出来
    可变因素很多:人员的因素,仪器的不合格等..
    2007-01-12 14:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhoudashui
    zhoudashui 板凳
    靠,有一个点不合格就是不合格,不要说3个点了。
    2007-01-12 12:49:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 432 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机如何选型

有一个汽车发动机试验室,需选一台风机,要满足风管出口风速为58M/S,风管用1.5MM厚的钢板制作,有一个90弯头,有2M长的帆布软接头,风管垂直高度有2M,水平长度有8M,风管总长为10M,请各位大侠帮我计算一下,如何选这种风机和风机的参数,谢谢各位.很急,谢谢大家.

回帖成功

经验值 +10