土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池容积应该取多大?

消防水池容积应该取多大?

发布于:2007-01-12 11:25:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人现在正在为一厂房配消防系统,三层,层高4.8m.我从<<技术措施>>上翻阅到居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续的时间应按2h计算,不知道这个两小时是指消火栓呢,还是指的喷淋系统?要是指消火栓,那喷淋系统应该按多长时间呢?在2006版的《建规》上8。6。3条上甲、乙、丙类厂房的火灾延续时间是3h,这个时间应该是消火栓的,那喷淋呢?如何确定?希望大家不吝赐教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yanglan
    yanglan 沙发


    自动喷水的灭火时间要看具体情况的,
    有1小,1.5小时,2小时等,具体的要看规范 看采用的什么形式的喷淋
    2007-01-14 18:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • xhg-xu
    xhg-xu 板凳
    自动喷洒灭火系统,
    一般按1h考虑.
    2007-01-13 04:36:13

    回复 举报
    赞同0