发布于:2007-01-12 10:37:12
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
城市集中供热工程.已完成试运行阶段,调试中遇到问题如下,请大家讨论并分析.
因06年供热负荷限制,今年的运行属于小马拉大车状态.即,外网管径DN900,系统充水量4600t/h.而实际运行起来,泵扬程50米,流量125吨/小时.双泵同运.状态为水速很慢,基本15小时一循环(管网3公里,单程).系统定压0.25MPa.设计要求供水母管出口压力6公斤.
给一地区(间供)供热,首先一次线循环.管网阀门全开,热力站内进出口阀关闭,连通全开.
启泵,两泵压力达到0.6MPa,但供回水母管压力仅0.27与0.25.压力上不去.泵出现超负荷警报,显超载.电流达到80.
以为是泵能力不及.
后设计院来人,将热力站内的连通阀门几乎全关,仅开10度左右(碟阀),
首站供水压力立刻升高到0.6MPa,回水不变.
2泵工作状态正常,电流75左右.出口压力均为0.7mpa.
系统运行稳定,15小时一循环.
咨设计院,解释,管道一处憋压,另一处升高.道理明白,但不清楚.
后用系统定压图分析,依不是很明朗.
请大家多提宝贵意见!!!互相学习.
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
设计调试前后,同样用15小时循环一次。我觉得你测试的有误差。
Q=2gh再开方 是对波努力方程的理想状态下的流体而言,稳定流、没有粘滞性的、不可压缩的理想流体而言。与实际是有出入的。如果你的压力确实水出口处的压力值,记住是出口处,并且是在水一直稳定流出,没有阻力的情况下倒可以把上式程以一个实验室系数求出流速,此值只能用来估算。
这个系数,大概是0.62,或者是0.82。我平常不用,凭记忆不敢明确肯定。
关于此问题,你可以查一下给排水书籍。
回复 举报