  运行方式:
  110KV站由110KV双回线一运一备备自投方式供电,该110KV站主变一运一备,备自投方式,运行变中性点不接地,投间隙过流保护,零序过压保护,35KV侧有并网小热电厂,并且主变不接地运行。

  110KV线路故障:吊车挂断线造成单相接地故障。

  当时保护动作情况:110KV运行线路电源侧开关跳闸,该110KV站运行主变间隙保护动作掉闸,线路备自投动作跳开该110KV站进线开关,投备用开关,主变备自投投备用主变。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lwm112
    lwm112 沙发
    动作没错啊
    2007-03-18 12:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • wanggf
    wanggf 板凳
    有什么问题?
    2007-01-12 18:18:12

    回复 举报
    赞同0