土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 110KV变压器低压35KV侧有小电厂的时候

110KV变压器低压35KV侧有小电厂的时候

发布于:2007-01-12 10:08:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  运行方式:
  110KV站由110KV双回线一运一备备自投方式供电,该110KV站主变一运一备,备自投方式,运行变中性点不接地,投间隙过流保护,零序过压保护,35KV侧有并网小热电厂,并且主变不接地运行。

  110KV线路故障:吊车挂断线造成单相接地故障。

  当时保护动作情况:110KV运行线路电源侧开关跳闸,该110KV站运行主变间隙保护动作掉闸,线路备自投动作跳开该110KV站进线开关,投备用开关,主变备自投投备用主变。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lwm112
    lwm112 沙发
    动作没错啊
    2007-03-18 12:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • wanggf
    wanggf 板凳
    有什么问题?
    2007-01-12 18:18:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

农网变压器计量柜方面资料

有谁知道农网变压器计量柜方面的图纸或者是这方面的资料呀??30KVA/50KVA/200KVA/400KVA的柜中都装些什么呀??带电容的。

回帖成功

经验值 +10