土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低负荷时电容器投入的问题,求教!
有台箱变,在夜间负荷比较底的情况下,电容器仍自动投入运行,变压器低压侧电流表数值达300A,户外的高供高计电表指示灯闪烁的频率很高,请哪位大侠解释下:1、低负荷下电容器仍自动投运是不是该设备有问题?2、此时的电流是消耗有功功率的结果还是无功功率?

全部回答(5 )

  • verylw
    学习了
    2012-07-26 21:11:26 来自 PC 评论 举报
  • ccj8989
    关键是看无功的因素情况确定是否工作.负荷的特性如何,感性还是阻性
    当然在保证无功系统正常情况下,
    2012-07-26 20:50:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

回帖成功