关于2005版高规中高层住宅是否设置消防报警的问题

发布于:2007-01-12 00:25:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
2005高规中9.4.2条
除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100米的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统。。。。
这里所说的“住宅”和“商住楼的住宅部分”是指的住宅套内部分还是指包含住宅公共走道以及住宅楼梯间等公共部位的住宅楼全部。
规范在此处说法含糊,条文说明也没有提及住宅,两种理解的意见都听说过,为难。如有高见洗耳恭听,如有权威意见希望赐教。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 无名2520
    无名2520 沙发
    看的头大,没有什么总结的东西,希望楼主能够把每个问题的解决方案综合一下,在网上看的人眼花缭乱的,倒是没有什么结果!
    这就是所谓的仁者见仁,智者见智吧!
    2007-06-13 14:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • woolee
    woolee 板凳
    如果是指住宅全部,那以后高层住宅只要不超100米,其走道和楼梯间均不用作消防报警了,这个条文影响很大啊。
    依据2005版住宅规范中关于住宅的定义,“住宅”和“住宅部分”均应理解为住宅的全部。
    设与不设是原则问题,与能否联动风机无关,自动启动风机有很多其他方法。
    2007-01-14 21:39:14

    回复 举报