0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
学校室外给水管网能否消防及生活合用一道管网?!现在设计一个学校大部分为5层楼,只有一栋高层,室内都有室内消火栓,高层楼有自喷,这样室外给水管网可否合用一道管网?!因为5层楼的生活压力要求0.35MPA,也够大的,应该够室内消火栓用的了.(假如不考虑水量)考虑水量的话,因为该学校打井取地下水,水量不够;应该建生活水池和消防水池,这样一来好象只有一种可行性了,就是生活一道,室内外消防一道,因为假如室外消防及生活一道,规范上有规定消防水池不能和生活水池合并,不可行,可是这样一来室外消火栓的压力好象有点大,估计至少能达到50米水柱了,因为是丘陵地带,有10米高差,水井又在低处.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
tfxf123
沙发
只找到《喷规》第7.1.8条 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
2007-01-14 18:20:14
赞同0
-
ah-wangjun
板凳
我没有在规范里面找到,希望有看见过这条的网友提供出处。
2007-01-11 23:46:11
赞同0
加载更多我们的现场没有闷顶和技术夹层。
况且是安装了上喷头(只是喷头和喷淋主管的水平距离大于90公分),那么是否还要安装下喷头?
谢谢指教。
回复 举报
回复 举报