110KV侧线电压线电压不平衡属于允许的范围内吗
110KV侧线电压线电压不平衡属于允许的范围内吗
110KV侧线电压,AB116KV,BC114KV,AC116KV,线电压不平衡属于允许的范围内吗
发布于
2012-07-23 08:27:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
long799152529
正常运行情况下,35kv及以上供电电压正、负偏移的绝对值之和不超过额定电压的10%,如供电电压上下偏移同号时,按较大的偏移绝对值作为衡量依据。
你这属于同号偏移,6/110<10%,是合格的,不合格早就使用调压措施了。