土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 风冷机组中储液器中液体是不是满的呢?
如果风冷冷凝器的出口有过冷度,那么储液器中是不是全部是液体呢?如果不是,那么除了液体之外,是什么气体呢?会不会是因为容积忽然增大,压力下降,部分液体闪发,导致形成气体呢?我觉得肯定不是满液体,肯定有气体,不知道分析的对不对啊?

全部回答(12 )

  • czgsx2008
    高压储液器中的高压液体液位一般维持在不高于70%,不低于30%。
    2008-09-02 18:16:02 来自 PC 评论 举报
  • yzhchlan
    储液器不应该是满的,有个70%满就是了。
    2008-09-02 13:47:02 来自 PC 评论 举报