今天在工地上发现一个新问题?抗扭钢筋搭接处箍筋是否要加密呢?

全部回答(2 )

  • ttfbh
    但它也是纵向受力钢筋,是通过计算所得的.03G101-1图籍中就规定了其锚固长度与搭接长度与框架梁下部钢筋相同.搭接处箍筋加密是为了搭接处钢筋与混凝土更好的粘结.所以我还是认为应该加密.
    2007-01-12 13:55:12 来自 PC 评论 举报
  • 古今

    抗扭钢筋我想在搭结处不需要加密。
    在扭矩作用下产生的应力,是以截面形心为原点,距原点越远应力则越大;也就是说,四角纵筋起的作用最大,其次才是抗扭箍筋和抗扭腰筋。
    2007-01-11 22:56:11 来自 PC 评论 举报