分户计量的住宅楼,一、二楼不热,三~六楼很热,管道井供水立管温度大概有70度,回水温度大概有25度左右,大家帮着分析那些原因造成这种情况?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lwjlwj
    lwjlwj 沙发

    这个数据,个人感觉不是很真实,如果真是这样,三~六楼也不会很热的。
    2007-01-12 22:50:12

    回复 举报
    赞同0
  • ljp-0923
    ljp-0923 板凳

    你的室内系统采用什么形式啊?
    上供下回?下供下回?这个有很大关系的?