关于开闭所两路10KV进线核相问题

发布于:2012-07-22 21:44:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  我校10KV开闭所由两个不同的变电站提供电源,试投入运行后发现两路高压相序不一致,A变电站供电时电机正转,B变电站供电时电机反转,供电局的说把反转的一路高压进线任意两条线对调即可。
  现在的问题是,低压三相动力常用这种做法在高压侧允许吗?难道进线的ABC不需要和上级变电站的ABC严格一一对应吗?
  还有,可否用两路进线各自的站用变压器低压侧来进行同相识别?

[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-7-22 21:45 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    二路电源有联络时,相位必须一致。
    虽二路电源不允许合环或并列,碰上误操作合环时,相位一致,最多是环流大一点,如果相位不一致,就造成二个电源垒加性的短路,二路电源的短路电流比一路相间短路大2根号3倍!!!!!!
    2012-07-23 17:36:23

    回复 举报
    赞同0
  • wxb008
    wxb008 板凳
    我想问下有专门测量10kv相位的仪器吗
    2012-07-23 16:27:23

    回复 举报
    赞同0