土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 在线求教主变跳闸是否与线路故障有关

在线求教主变跳闸是否与线路故障有关

发布于:2012-07-22 18:02:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我局某35KV变电站今天发生10KV线路故障越级主变跳闸,以下是记录求分析:
10KV线路 速断 动作值Ia=21A 变比200/5 时间 07:49:27
#1主变高后备(35KV侧) 复压过流I段 动作值Ia=183A 变比100/5 时间 07:48:51
天气 雷雨 主变跳闸是否与线路故障有关 (主变动作时间早00:00:36) 如无关联 主变因何跳闸 主变保护无其他报警

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • niou2108
    niou2108 沙发
    同意楼上第三条答复,可能性比较大
    2012-07-25 13:18:25

    回复 举报
    赞同0
  • donghai594558784
    个人认为此次主变跳闸与10kV线路无关系
    1、根据楼主说法,10kV速断保护动作了,10kV断路器也动作了;高后备保护时间提前于10kV线路速断保护,理论上应该是上下级配合的,也就是高后备动作时间在速断之后(前提是设备时间准确);
    2、若是越级跳闸,那就是越了两级,中间还有主变低后备保护;若是这样那我怀疑是不是高后备及低后备的保护定值设置有问题啊;
    3、变压器跳闸个人认为是不是因为雷电击到变压器的高压侧造成的瞬间过电压而高后备保护动作


    以上为个人见解 不对之处一块讨论
    2012-07-24 20:41:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟求罩

各位大虾。菜鸟求开关按钮二次回路的接线图!!有的大虾发我邮箱!741037585·qq.com 谢谢!

回帖成功

经验值 +10