1、根据楼主说法,10kV速断保护动作了,10kV断路器也动作了;高后备保护时间提前于10kV线路速断保护,理论上应该是上下级配合的,也就是高后备动作时间在速断之后(前提是设备时间准确);
2、若是越级跳闸,那就是越了两级,中间还有主变低后备保护;若是这样那我怀疑是不是高后备及低后备的保护定值设置有问题啊;
3、变压器跳闸个人认为是不是因为雷电击到变压器的高压侧造成的瞬间过电压而高后备保护动作
以上为个人见解 不对之处一块讨论