正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 454 人订阅
阅读下一篇
我厂最近改造,在发电机转子保护上使用的是许继的LD-3转子一点接地和ZD-9转子两点接地,请问各位大侠,这两种装置应该如何整定和试验!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句(1)负序I段过电流保护。按躲过区外不对称短路时电动机负序反馈电流和电动机起
动时出现暂态二次负序电流,以及保证电动机在较大负荷两相运行和电动机内部不对称短
路时有足够灵敏度综合考虑计算。
1)动作电流。采用经验公式,取0.6~1倍额定电流;
2)动作时限。取0.5~1s。
(2)负序II段过电流保护。按躲过电动机正常运行时可能的最大负序电流和电动机在
较小负荷时两相运行时有足够灵敏度及对电动机定子绕组匝间短路有保护功能考虑。
1)动作电流。用经验公式,取0.15~.03倍额定电流;
2)动作时限。取10~25s。
回复 举报
回复 举报