土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电动机负序过流保护问题探讨

电动机负序过流保护问题探讨

发布于:2007-01-11 15:52:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
6kV电动机启动时候,负序保护动作,现场检查绝缘良好,没有短路现象,电动机为引风机大负荷,请教原因以及保护定值的计算方法.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • smdbzd
    smdbzd 沙发
    一般设置两阶段负序过电流保护时,整定计算可同时采用I段、II段负序过电流保护。
    (1)负序I段过电流保护。按躲过区外不对称短路时电动机负序反馈电流和电动机起
    动时出现暂态二次负序电流,以及保证电动机在较大负荷两相运行和电动机内部不对称短
    路时有足够灵敏度综合考虑计算。
    1)动作电流。采用经验公式,取0.6~1倍额定电流;
    2)动作时限。取0.5~1s。
    (2)负序II段过电流保护。按躲过电动机正常运行时可能的最大负序电流和电动机在
    较小负荷时两相运行时有足够灵敏度及对电动机定子绕组匝间短路有保护功能考虑。
    1)动作电流。用经验公式,取0.15~.03倍额定电流;
    2)动作时限。取10~25s。

    2007-01-14 14:37:14

    回复 举报
    赞同0
  • wenjun20002
    wenjun20002 板凳
    电动机启动时,出现负序动作.可能是三相启动电流不平衡所制.原因可能是电动机内部定子线圈出现相间短路或匝间短路、定子线圈断线造成的。负序电流的整定值大约是正序电流的65%计算。
    2007-01-13 17:53:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:许继的发电机转子接地保护如何整定

我厂最近改造,在发电机转子保护上使用的是许继的LD-3转子一点接地和ZD-9转子两点接地,请问各位大侠,这两种装置应该如何整定和试验!

回帖成功

经验值 +10