污水管与废水管能合用横干管吗?
污水管与废水管能合用横干管吗?
我有住宅,一,二层都是店面,下面有人防地下室,需要把所有合用为一立管,
有一疑问:污水管与废水能合用排出吗?
发布于
2007-01-11 15:36:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
snow_168
具体情况具体分析,对于建筑物使用性质对卫生标准要求较高时(厨房、阳台等),应分开设计,最终能否合流至排水井还要看市政排水体制而定;有利有弊。其他要求不高时,情况受限制,可以合流,但是卫生间外的废水最好设置防臭地漏。
2007-01-29 20:27:29
来自 PC
评论
举报
jiangxue1122
如果是厨房,建议你不要合排,曾经这样合排被审图公司挑出来
如果不是厨房,这样做也没什么错,合排的管径放大一级
2007-01-29 16:52:29