求教:有关短柱的问题
求教:有关短柱的问题
我们现场由于增加了集水井,所以把边上的承台下降了800mm,这样地梁就只能伸到承台上面的柱子里面了。地梁底和承台面相差有200-300mm。设计院对于这个短柱问题的态度竟然是同意这样做。请问这样有没有问题?
发布于
2007-01-11 15:04:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
古今
本人认为有些问题,对框架柱而言,原柱子计算高度没变,无影响。但对短柱而言却增加了地梁、底板及原承台承担的荷载,短柱就是柱而不是承台!
姑且不谈它的荷载增加后截面是否满足,这一变,地梁变成框架梁了,所有构造都得按框架施工哦。
2007-01-11 23:28:11
来自 PC
评论
举报
glian.c
可以,地梁是框架的范畴。。如果是基础梁,就不可以了。。地梁要保证交圈,并与框柱有效锚接。。。