土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求教:有关短柱的问题
我们现场由于增加了集水井,所以把边上的承台下降了800mm,这样地梁就只能伸到承台上面的柱子里面了。地梁底和承台面相差有200-300mm。设计院对于这个短柱问题的态度竟然是同意这样做。请问这样有没有问题?

全部回答(2 )

  • 古今
    本人认为有些问题,对框架柱而言,原柱子计算高度没变,无影响。但对短柱而言却增加了地梁、底板及原承台承担的荷载,短柱就是柱而不是承台!
    姑且不谈它的荷载增加后截面是否满足,这一变,地梁变成框架梁了,所有构造都得按框架施工哦。
    2007-01-11 23:28:11 来自 PC 评论 举报
  • glian.c
    可以,地梁是框架的范畴。。如果是基础梁,就不可以了。。地梁要保证交圈,并与框柱有效锚接。。。
    2007-01-11 18:30:11 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.73 万条内容 · 1533 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10