土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于风机盘管水温的疑问?

关于风机盘管水温的疑问?

发布于:2007-01-11 13:40:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教个问题,集中供热,风机盘管的水温是60/50,能不能改成95/70或80/60的啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mage780705
    mage780705 沙发
    二楼老兄回答的很好,学习了。
    2007-01-11 18:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    空调热水系统一般只采用60/50的水温。寒冷地区有时会设置部分为95/70的高温水系统,专门供新风机组,以防止新风机组的盘管冻裂,但是风机盘管不直接与室外接触,所以风机盘管不会设计在这种高温水系统下工作。
    2007-01-11 15:30:11

    回复 举报
    赞同0