开关规定值与开关整定值有什么区别?
比如开关的额定电流是300A,整定电流为250A,我是否可接300A的电流

全部回答(14 )

  • zyz8438
    开关值应该是壳架等级额定电流
    整定值是针对具体负荷进行整定的断路器脱扣器额定电流,这个电流一般为0.4-1倍的壳架等级额定电流。
    2007-01-25 10:41:25 来自 PC 评论 举报
  • shhxyf
    二楼说的很对
    2007-01-19 17:47:19 来自 PC 评论 举报